G120变频器CU240E-2PN报警代码F7011,查询故障手册:显示电机过载,现场2个相同的电机与变频器,只有这一个出现故障保障报警,很纳闷,
提问者:手机用户202003308J40VZ
这是电机过热,用测温枪测测电机热不热,烫不烫,和不报警的那台对比一下。注意通风。过热也可能是负载过高引起的,电机需要的力矩大,变频器就需要输出更大的电流,连续运行时间长了,就可能过热。如果电机温度合理,那也有可能是温度传感器坏了,要换温度传感器参考下边的内容进行分析:F07011故障是超温保护。电机没装温度监测传感器,这个故障也会被激活的。因为如果没有温度监测,系统内部会根据用户输入的电机等效模型,自动设置电机的温度模型:电流平方和时间的乘积。电机的超温保护照样起作用。这是电机热过载保护的一种形式。
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/G120G120C/Debuging.html