V20若是带动两台风机电机,同时又担心启动前的叶片旋转状况。

可以首先使能直流制动(见 P1232,1233)数秒。确保风扇叶片处于极低速。然后,正常使能启动即可。

同时,模式P1300改成=2;平方转矩,此时低速段电压较低(允许较大的滑差。),不易出现过流的。

V20有一些自由功能块(定时器等),可以自己做个简单的顺控逻辑。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?