回复:起保停的FB,兄弟们帮忙参谋参谋。

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3225
  • 精华

    34
  • 被关注

    114

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-23 13:23:12

33楼

展开查看
以下是引用Zane在2023-10-23 11:15:09的发言 >32楼

李工,你的问题是编程的技巧和思路,而不是功能块的功能多少


定义的FAIL , INTERLOCK变量也没用上啊


就拿复位来说,你一个控制对象就要配置1个复位信号吗?还是一个全局的复位信号?想想看,现在的这个复位信号能管几个控制对象?



以下是引用李岩在2023-10-23 10:20:28的发言 >30楼:加上就地、远程了。...

引用30楼详细内容:

加上就地、远程了。


Motor_General_V2 (FB6).pdf


以下是引用木头515在2023-10-20 15:26:32的发言 >23楼:1、模式切换需增加...

引用23楼详细内容:

1、模式切换需增加无扰的上位机切换。

2、没有本地的逻辑(模式+启动+停止+复位)

3、开反馈延时的时间也没有。

4、复位需增加BuzRset

5、输出也需要Buz引脚,

6、另外没有定义好SCW与HMI或者WINCC的整体交互。

7、全局变量这个也是问题,要是别人设置的M10是时钟位就不能用了,通用型不足,应该写个全局的时钟字,不论别人定义什么都可已用,只需要赋值一次,无论是100个还是200个。

还有好多不完善的,先这么多吧。


谢谢Z版,我好像发错了。重发一个。

Motor_General_V2.1 (FB6).pdf

Fail是热继电器之类的输入。InterLock是前级联锁。

国人当自强 共同努力 抵制日货