回复:G120C用PN控制电机运行,PN中断,电机以原速度继续运行

已锁定

胡晶晶

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    93
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2018-04-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-10-23 14:51:54

7楼

展开查看
以下是引用hf1在2023-10-23 13:59:28的发言 >6楼

常见故障原因
1.PROFINET控制器出现异常
----PROFINET控制器停机
----PROFINET网络数据刷新时间太短
2.硬件问题
-----通讯链路中断(通讯电缆断线或插头松动等等)
3.干扰问题
-----安装布线不符合规范
-----PROFINET通讯受到干扰

我这个是拔网线故意测试的,现场要求是不能停机,我把网线拔了,确实没有停机,但是过了一会,插上,有时会报错,我们希望是PN瞬时中断的情况,电机以原速度V运行,通讯恢复后,继续以原速度V运行。这是现场的工艺情况。