V90 工艺对象中报 “?调整编码器组态时出错”

已锁定

Jeff.mao

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2020-08-12

普通 普通 如何晋级?

V90 工艺对象中报 “?调整编码器组态时出错”

7020

4

2023-10-23 15:18:59

现场设备使用1518F 带13 个 V90, 其中一个轴开始报 F1611 ,断24 V 重启V90 故障消除,但HMI 无法复位V90 ,软件连接V90 无故障报警,通过TIA  工艺对象发现“调整编码器组态时出错”,无法复位。

1:对调编码器电缆,故障仍存在

2:更换全新V90 ,故障仍存在

3:重新下载工艺对象。故障恢复。

大家知道这个故障是什么故障,出现这个故障的原因是什么?