现场设备使用1518F 带13 个 V90, 其中一个轴开始报 F1611 ,断24 V 重启V90 故障消除,但HMI 无法复位V90 ,软件连接V90 无故障报警,通过TIA 工艺对象发现“调整编码器组态时出错”,无法复位。
1:对调编码器电缆,故障仍存在
2:更换全新V90 ,故障仍存在
3:重新下载工艺对象。故障恢复。