以下是引用东方红一红在2023-10-19 12:08:08的发言 >1楼

CLIENT就是一个兵,你怎么能有两个班长呢?

找到原因了。是modbus server那边的问题,mac地址冲突了。跟咱们plc没关系。谢谢大家!