请教一下,CU320收到运行信号到输出运行反馈信号之间花了8秒,看r2中间有六七秒的时间变成了14,这个时间能否缩短

已锁定

手机用户20220302818236

  • 帖子

    151
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2022-03-02

钻石 钻石 如何晋级?

请教一下,CU320收到运行信号到输出运行反馈信号之间花了8秒,看r2中间有六七秒的时间变成了14,这个时间能否缩短

2961

12

2023-10-23 19:47:47

请教一下,有一个S120系统是SLM+MM驱动模块+CU320-2PN+TM31模块+SMC30的柜机,采用IO模式控制,变频器处于转矩模式。整流单元是一直运行着没有停止的。

我把TM31模块的X520的1端子DI0设为VECTOR  P840[0],也就是驱动电机运行;把TM31模块的X542的1和2端子NC0和COM0设为VECTOR  R899.2,也就是电机运行反馈;在上位机里记录运行时间,发现给从X520的DI0端子运行信号开始计时,到X542的NC输出一个运行反馈信号到上位机里结束计时,这个时间是8.1秒。

看参数P0346,默认的是3秒,我把它改成0.5秒,然后copy RAM to ROM,继续启动变频器,发现这个时间间隔没有缩短;然后看逆变单元的r0002参数,发现运行前R0002里的值是 31 ready,给变频器运行信号后,r0002从31变成了14 MotID,在这个状态维持了七八秒;然后才变成0 operation。

请问这个r2=14为什么为有这么长的时间,是励磁时间吗?就算修改P0346后需要断电重启,那也不至于有七八秒的延时吧,这个时间可以缩短吗