各位大佬好,我是一名冲压设备工程师,目前现场一个通讯问题已困扰我好久。
现场网络连接:4工序冲压机床应用中,有个自动化PLC用于管理机器人及压机(自动化PLC与压机通过PN/PN耦合器通讯)实现自动冲压。 PLC通过不同的分控柜(内部有XB-005交换还连接机器人,eT200SP等)并连接到每个压机的自动化的编码器(品牌SICK,编码器非串联)。
目前的现象是这4个编码器不定时各种组合的掉站,其他设备没有影响。我们目前所做的措施有1. 使用西门子专用网线及接头重接自动化编码器通讯网线。 2.怀疑康耐视视觉相机占用带宽过高,从PLC另一个网口拉一根网线下来新装一个XB-206交换机,把两个相机,视觉工控机,西门子触摸屏隔离开。 但是没有任何效果。3.检查整个网络未发现环网。 4. 检查新装的线首自动化拆垛设备使用了非西门子交换机,支持IEEE802.3的TP交换机但是他上面的VLAN拨码没有打开。5.线首自动化网络使用汇川PLC带ethercat伺服。汇川PLC是接在profinet网络的最末端,从非西门子交换机到汇川PLC串了5个汇川PN伺服。 请各位大佬支持下,感激不尽!!
另外还有个问题博图没有之前step7在线模块诊断里面的端口包统计功能了吗?(端口发送多少,接收多少,错误多前)一直没找到!请指导一下怎么找这个功能