1)读的是【当前正向有功总电能】、单精度浮点数(4字节)。

2)而您用的是VW**(2字节)的值转换,肯定不对。

3)可以直接用【状态图表】监控VD1004,数据【格式】选择【浮点】,值应该与电度表的一致。再乘以总倍率后为实际电能。总倍率应该是=电流互感器的倍率与电压互感器的倍率之积。

4)如果还正确,高低字(或字节)调换后再用【状态图表】监控。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才