每日一贴之840DSL的DC 24V 电源的容量确定

已锁定

隐身人

版主

  • 帖子

    11210
  • 精华

    73
  • 被关注

    750

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

每日一贴之840DSL的DC 24V 电源的容量确定

1915

7

2023-10-24 09:00:36

电器设计直流电源的选择:

840D sl 的 NCU、PCU50.5、TCU 和输入输出模块,以及各驱动部件均需要 24V 直流供电。 PP72/48 和 SM321 的输出信号也需要 24VDC 供电,所需的电流要根据输出点的个数及输出信 号的同时系数来确定:

输出信号所需的电流 = 输出点数 * 单个输出最大电流 * 同时系数(A)

在确定系统的配置,以及输入输出的负载情况后,确定 24V 直流电源的输出能力。 为提高系统的可靠性,可使用两个独立的 24V 直流电源,一个用于 840D sl 的 PCU50.3、TCU、 NCU 以及PLC和输入信号的公共端,而另一电源为驱动部件和PLC的输出信号供电。两个DC 24V 电源的“0”V 应连通。

使用 SIZER 选型软件,可以得到系统各部件功耗与电流,并计算出 DC 24V 电源的容量:

24VDC 电源的选择: 建议选用西门子公司的 24V 直流电源。

驱动器供电

三相交流电源通过主电源开关、滤波器(选件)、AIM(包含电抗器和滤波器)连接到进线电源 模块上,AIM 为必配部件。