接触器是为了得到一种保护,SSR(固态继电器)的电子开关,一般常以可控硅方式驱动负载的。当在回路上维保,比如更换加热丝工作时,关闭SSR驱动这个是不够安全的,需要断开断路器。设计者应该是考虑到这其中的一种原因。还有一种原因是,当SSR故障时,短路时,温度上升无法控制时,这个接触器是作为超温保护的。
如果对超温后的结果不会影响到什么,你这样的也可以的。
现在一个非常清晰的概念,不知道什么时候开始变的模糊了,就是电气回路上,断开回路必须有一个明显的断开点,明显的断开点已经很难在实际的应用中体现到了,最后的防线仅仅只是工作前的验电这步。