恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-10-24 10:18:18
6楼
问题提的比较泛泛,回答自然也泛泛了。这么说吧,现场的问题,不管是处理的顺利还是波折,最终问题解决完了,你会发现,都是窗户纸问题。而所以有的问题处理过程波折费力,那是因为当时没有发现问题的起因。一旦找到故障点,并分析了它的因果关系以后,有的放矢的解决方案就非常的简单和顺理成章了。
举个例子,昨天晚上发生的现场故事。西家传动的操作面板BOP-2,它把工厂化参数复位的功能和参数修改后的存储功能,放在一个选项栏下,而且挨着,且BOP-2的面板操作按键OK键又有些滞后,操作时以为没按上所以就多按了几下,然后,刚刚费力用BOP-2进行的快速调试和参数过程布线完成后,本来是想保存参数的。结果,在它的上一项工厂化参数复位就被执行了。结果是沮丧的。刚做的工作又被重新退回原始状态了。先是奇怪,然后是愤怒,再然后...,重新再来。
因为一直用STARTER调试,用BOP-2调试是n年以前的事情了。操作全忘了,很陌生。所以阴沟翻船。
关于现场调试的故事,每天都在发生。伴随着你兴奋,沮丧,心情松弛,紧张。就像早晨出升的太阳。每天都是新的。不一样。
哈哈哈哈,K版,你那个只是奇怪,愤怒。重来,没有什么后果。
看看我这个。
一台可逆轧机,调试的时候自动化把断代保护屏蔽后忘了恢复,结果断带后卷取机飞车,操作工一紧张,安了一个分闸,好家伙,十几吨的钢卷自由停车,断带打在地坑边沿上,感觉天斗要塌了,太恐怖了。
精华帖版主置评:故障总是又惊心动魄的那种。刻骨铭心。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主