首先,你这个问题很好,其实编程比较麻烦,实现不难,举一个例子,当一个DBX0.0这个报警置1后,下面就打一个程序,向一个报警号DB200输出一个数字0,这样,把400个报警做400段程序,输出0-400,这样在DB200里就能记录下这个报警号,并且在HMI里显示,当然这里还有一个问题就是有多个报警同时触发的话,就需要你对保存报警号做一个缓存10个报警号的程序,希望可以帮到你。。