断路器,接触器,SSR热保护一个都不能少,分励脱扣器却不是必须的
使用接触器通断,SSR过零触发再加SSR热保护,SSR被击穿的可能性极低。
分励脱扣器只能实现可控断开,可作为接触器触头粘连或者SSR击穿的保护,接触器可以实现主回路的可控断开/闭合。
其次,需要考虑系统不工作时,大功率SSR的漏电流带来的不安全因素,以及SSR被击穿后未及时察觉带来的不安全因素,以及便于末端的维修维护