回复:SINUMERIK ONE MCP1900/2200 机床面板故障,屏幕卡滞。

已锁定

西范斯

  • 帖子

    3614
  • 精华

    36
  • 被关注

    137

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-24 14:10:13

3楼

展开查看
以下是引用旅行333在2023-10-22 11:10:41的发言 >0楼

目前机床配置的是:

1, sinumerik one 1750   itc2200+mcp2200 (22年第8周产)v2.00.03

 有三台均出现问题。

2,sinumerik one 1750  itc1900+mcp1900  (21年第47周)v2.00.03

安装了一台就有这个问题。

出现的现象(两套配置都有这样的问题):

1,使用过程中时不时就会出现mcp 机床面板故障 报警号 404027   

症状就是mcp键盘全部闪红灯,nc程序不受影响。

处理方式:

出现这种情况就只能是给mcp断电,再上电。


2,屏幕卡滞,反应慢,还有的时候是直接卡死机,出现死机的时候做过 重启HMI,NCK重启,都不行只能是断大电。

处理方式:

断大电,


找西门子反馈,mcp2200 配置, 做过如下操作:

1,升级ncu 版本 6.15.00-6.15.1,未能解决

2,升级mcp 版本v2.00.03--v3.00.04 ,未能解决

3,检查emc(按要求正常做了接地)  没有做检测

4,更换mcp硬件 ,


目前状态,MCP 故障的问题是 更换硬件后10天没有出现,但是屏幕卡滞还是偶尔出现。


问题:

1请问一下大家有没有遇到过这样的问题?是怎么处理的,

2关于这个emc电磁干扰如何检查?

3有没有相同配置的接线实物图,关于emc这方面的。


希望得到大家的帮助。





触摸屏"关于这个emc电磁干扰如何检查?",可以"一端接屏幕金属背板,一端手指捏住来测量交流高频电压:

工具:1.示波器;

? ? ? ?2.或可以测量频率10K以上交流电压的(例如FLUKE 287C,也可用价格只有1/10的国产表,如UNI-T? UT61E+)

? ? ? ?指标:听说合格的高频交流电压值有效值应该能在毫伏级.