大佬们,用V20与 InverterEdge1.4.1 连接, 上传参数的时候必定会出错,是什么原因啊? 软件提示错误。
你们有没有碰到过?
还有另外一个问题。当与多台变频器连接时, InverterEdge 可以指定 485 连接的站号吗(指定某一台变频器)?
************************************************************************************************
InverterEdge 1.41 与多台 (多台尤其方便)V20 modbus485 通讯, 调整参数方法如下:
1,变频器上电后先确认频率,电机参数,应用宏 000 -000 等。
2,InverterEdge 联接参数,为 9600 , 8Bit , EvenParity , 1 stop bit , mode / rtu
3, 先修改一个参数 P0014 = 1 , 通讯时参数保存的位置,需要保存到 EEProm, 必须要改。不然等会InverterEdge修改的参数保存不到变频器内部。重启电柜。
4,修改其它参数,我用一键调试会有问题,所以,我只能把我需要的参数都列到表中并修改好。
多台变频器联接到485时,用这个软件不用一台一台的连接,直接把电脑 连接到 485 接点当中,修改软件里的参数时,所有的变频器参数都会一同修改(这一点,超级方便)
5,修改完所有参数后,断电即可。