按说V20一旦设置USS或Modbus后,它就是接受来自主站的轮询。

你不能用它做调试的连接了。

除非能使用另外一个连接通道。

例如:像MM440那样,通过BOP接口通讯。

这个软件好像不支持USS轮询吧?

V20有一个Wi-Fi模块。笔记本可以通过它,一台一台地连接调试V20.