除了励磁时间,这个系统是否有抱闸控制?
这个系统很简单,就是编码器信号通过分频器一分为二给变频器和控制系统,控制系统输出一个无源的信号给TM31的DI(P840.0),变频器运行完成后,(r899.2)运行反馈信号给到TM31模块的常开继电器X542,(r2139.3)故障反馈信号给到TM31模块的常开继电器X542,让系统知道变频器是否运行和故障;然后一个扭矩给定信号给到变频器的X521 AI接收端子,控制变频器的输出扭矩,然后就没有了。没有抱闸,没有工艺,不明白怎么有这种延时
如果励磁时间就是3秒也能忍受,但莫名其妙不知道从哪里搞出来个八九秒的延时就受不了了