看看欧姆龙的通信协议,默认是CWF,试试其他协议。

碰着过这个情况,16个这个型号的仪表,断电1个月左右,其中一个协议变成了默认的,一直没有查出原因,现象是整个485通信数据全部读写不上,最后挨个查仪表,发现其中一个协议变了,更改后解决了。