回复:请教一下,CU320收到运行信号到输出运行反馈信号之间花了8秒,看r2中间有六七秒的时间变成了14,这个时间能否缩短

已锁定

aa13123

  • 帖子

    4613
  • 精华

    26
  • 被关注

    137

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-25 08:17:22

6楼

系统有启动自检的时间,这个时间完成之后,还有个建立励磁的时间,大概也就是这么长,快速励磁也缩短不了系统启动自检的时间,要想缩短这个时间,那就只能上电之后没有故障了,把P840=1,运行靠使能命令控制。