以下是引用20160512HBD2X8在2023-10-24 12:21:04的发言 >5楼:1.现在还有个现象,是工控机与自动化PLC在线会中断,重新在线连不上自动化PLC,用ping指令可以ping到IP,可访问节点功能也能搜索到,但就是不能在线,重启下工控机又好了(这个交换机装了康耐视软件与两个相机通讯)。
2.掉站是可以确定的,只掉编码器在诊断缓冲区里面有记录。
3. 这个自动化PLC做主线与两台汇川PLC做TCP通讯, 这种通讯问题感觉是9月底厂家改了如图TCP读取量之后频繁的。 这种以时钟0.1s脉冲的形式读汇川plc数据合理吗?应该怎么做?有没有案例
5.查编码器手册更新周期小于1ms,组态设置的是2ms
[br][img]upload/20231024120651.jpg[/img][br][br][img]upload/20231024090847.jpg[/img][br][br][img]upload/20231024201876.jpg[/img][br][br][img]upload/20231024421859.jpg[/img][br]
不同设备之间的数据,以通信方式交换时,如果数据不是互相设备及时需要用的,适当的增大通信时间,可以降低网络资源在同一时刻的消耗。
看楼主提到,改造前是没这些问题,那么可以先把改造的屏蔽了,看看问题是否还会出现。
改造的新增的网络设备,原则上应该加在当前网络拓扑的最后面。
另外提一下,贴的图最好通过电脑截图再上传;手机拍的屏幕图片上传,属实糊呀。