回复:请教一下,CU320收到运行信号到输出运行反馈信号之间花了8秒,看r2中间有六七秒的时间变成了14,这个时间能否缩短

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-25 09:15:51

8楼

展开查看
以下是引用手机用户20220302818236在2023-10-24 20:27:59的发言 >5楼

这个系统很简单,就是编码器信号通过分频器一分为二给变频器和控制系统,控制系统输出一个无源的信号给TM31的DI(P840.0),变频器运行完成后,(r899.2)运行反馈信号给到TM31模块的常开继电器X542,(r2139.3)故障反馈信号给到TM31模块的常开继电器X542,让系统知道变频器是否运行和故障;然后一个扭矩给定信号给到变频器的X521 AI接收端子,控制变频器的输出扭矩,然后就没有了。没有抱闸,没有工艺,不明白怎么有这种延时

如果励磁时间就是3秒也能忍受,但莫名其妙不知道从哪里搞出来个八九秒的延时就受不了了

以下是引用kdrjl在2023-10-23 21:35:10的发言 >1楼:除了励磁时间,这个...

引用1楼详细内容:

除了励磁时间,这个系统是否有抱闸控制?

参考一下6楼的发言。第一次上电后,在开始工作之前,先把ON置位,等待其自检完成,然后开始运行采用使能置位控制,就仅仅是系统的励磁时间决定了。见到r899.2=1以后再发转矩信号即可。就没有什么延时等待的问题了。仅仅就是从励磁P346 = 0到1的延时了。


你可以自己试一试。找到一个自己能接受的启动运行逻辑控制方式。


西家传动这套开机前的准备和程序化步骤,唯一就是考虑传动系统的安全性。所以,要建立这种传动专业的行业习惯。以安全第一,确保传动启动开始是安全的。