回复:请教一下,CU320收到运行信号到输出运行反馈信号之间花了8秒,看r2中间有六七秒的时间变成了14,这个时间能否缩短

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1221
  • 精华

    55
  • 被关注

    44

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-25 11:23:55

9楼

感觉不是励磁时间的事儿 之前遇到过兆瓦电机启动励磁也没这么慢 从给出信号到使能斜坡发生器最多三秒时间 不知楼主是多大电机。

想问一下楼主有没有做过辨识 是不是变频器里面没有正确的电机模型导致每次启动变频器都要耗费时间区检测电机参数。

其实如果工艺允许的话,完全可以不用频繁启停 ,直接用外部数字量点把转矩给定信号置0即可,这样变频器一直使能,要让电机转就给转矩不转就转矩置零。

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: