恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-10-25 11:29:20
12楼
重新再看本楼讨论。感觉这个讨论很精彩。
第一,问题提出,大功率电机全速启动的问题;
第二,用变频器完成全速启动的解决方案的可行性;
我们知道,大功率电机,全速启动,可以用工频直起。但它的代价就是6-7倍大电机额定电流对工频电网的冲击;
用软启动器工频启动,也是全速启动,但软启动器采用的是可控硅调压启动,在启动过程,可控硅调压的电压波形直流成分很大。对大电机的绕组,磁场同样有不良影响;
用西家传动变频器全速启动,就如本楼6层和9层精华帖所述。它在大电机全速启动过程中,近似正弦波的输出电压,从小到大连续全速启动,过程理论上可以做到平滑连续。此时的大电机全速启动,随无软启动器,但胜似软启动器。
从理论上讲,P1300 = 19的控制,对顶楼的问题完全可以解决。只是还缺乏一个实际的操作验证。找机会试一下。
我们设备配的6000KVA的35/0.6的变压器每次出厂前要对变压器测试 但是我们厂内没有35KV,我们都是在低压侧接个自耦调压器反送电进行测试。
这么大的变压器直接供电肯定直接把总闸拱跳,自耦调压器就相当于P1300=19而大变压器就相当于大电机,自耦调压器输出频率永远都是50HZ 而电压是随着调压器的手轮转动缓慢升高,因此这么大的变压器从0到35kv的过程非常丝滑一点冲击都没有。
精华帖版主置评:这个思路可以分享。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主