回复:modbus通讯波特率与抗干扰

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1178
  • 精华

    55
  • 被关注

    44

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-25 11:33:29

4楼

展开查看
以下是引用芳季在2023-10-25 11:14:21的发言 >3楼

谢楼上。

根据你的描述,好像我说的第二点跟你有点像,是吗?

我只希望就拿一个因素出来讨论原理。究竟是一段电平能干扰还是一个尖峰能干扰?

以下是引用云山雾绕在2023-10-25 09:05:12的发言 >:降低波特率实际上是...

引用详细内容:

降低波特率实际上是增加了电平的宽度,例如原通信波特率是1.5Mbps,Tbit /2是1000微秒,超过1000微秒宽度的电平受到干扰,通信就将失败,例如1200毫秒。如果降低波特率到500Kbps,Tbit /2是2667微秒,干扰的幅值是不变的,1200微秒低于电平宽度的50%,通信可能正常,可能会有报文失败重发现象,PROFIBUS缺省是重发三次,通信质量已经下降。

为什么再降低波特率也会有掉站的情况,因为干扰情况不规律,有时的干扰会有累计效应,例如电场干扰,通过空间的分布电容耦合到通信线上,这时整个电平都会受到干扰,如果使用示波器查看,高电平上的线会变的非常粗,这其实是干扰的幅值。所以不能只靠降低波特率处理现场通信的问题,一定要保证通信的质量,有问题必须解决,将隐患排除!


电平和尖峰都能干扰 所以说降低波特率是一个治标不治本但又简单易行的方法。

如果EMC没有问题 DP跑满12M一点问题也没有 但是也有些现场无法达到EMC要求把DP波特率降到187.5的