经实物试验,得出结论:
1、Smart V4 屏不支持在Wincc flexible 软件FX V2/V3通讯驱动程序下与FX5U 进行MC协议通讯
2、在Standard Modbus 驱动下,可与FX5U modbus rtu 协议通讯,通讯参数设置一致,PLC中modbus软元件地址采用默认地址,要注意:两方设备Word 顺序相同,bit顺序相反;