回复:现场提供触摸屏Smart 700 IE V4和三菱FX5U PLC各1台,如何通过Modbus Rtu 通讯?

已锁定

喝醉酒的小绵羊

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2020-11-30

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-10-26 08:20:15

3楼

经实物试验,得出结论:
1、Smart V4 屏不支持在Wincc flexible 软件FX V2/V3通讯驱动程序下与FX5U 进行MC协议通讯
2、在Standard Modbus 驱动下,可与FX5U modbus rtu 协议通讯,通讯参数设置一致,PLC中modbus软元件地址采用默认地址,要注意:两方设备Word 顺序相同,bit顺序相反;