回复:Profibus问题续

影子

  • 帖子

    45
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2002-05-14 16:06:05

0楼

1: 电源不同引起的,CP342-5与CP5412 的等电位电不同。可以用万用表测。
2:上位机与PLC同一个地,以大地为等电位点。
3:从上可以看出CP5412 并没有烧毁,但是CP NOT IN RING 是在哪里诊断,CP342-5 OR CP5412,如果 CP342-5 能读不出CP5412的站号,但是CP5412诊断自己是好的,说明物理层每连接,可以查一查电缆或接头。
4: 接地。