回复:SSR保护逻辑探讨

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3379
  • 精华

    36
  • 被关注

    116

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-26 11:26:32

21楼

展开查看
以下是引用Zane在2023-10-26 11:07:43的发言 >18楼







硬件设计基本就是如此


软件连锁

一般是接触器闭合反馈,PID使能,加热控制脉冲才能输出,

正常关闭是先PID禁止,控制脉冲输出为0,然后接触器断开

急停就是直接断开接触器,SSR温度保护也是直接断开接触器,软件实现

断路器断开,接触器无法吸合,温控器PID处于禁止状态,报警

运行中断路器断开,接触器硬件连锁断开,报警

SSR冷却风扇断路器保护反馈PLC报警


总体来说,也就是起保停连锁控制

谢谢Z版。这个是比较完善的,以后本胖也改成这样的。手头这个已经设计成断路器+脱扣器,不带接触器的了,只能凑合了。QF版的FB已经写完了,下午开始测试。测试完了发上来。