发布于 2023-10-26 11:38:11

22楼

展开查看
以下是引用李岩在2023-10-26 11:21:56的发言 >20楼

是的,SSR都有漏电流的,那个电流开关是可以调节动作阈值的,要躲开漏电流。

以下是引用Zane在2023-10-26 11:13:37的发言 >19楼:把开关的继电器换成...

引用19楼详细内容:

把开关的继电器换成晶体管(或者FET),接到PLC的DI点。软件上判断在SSR关断的时候,是否有电流,如果有电流,则可以判断SSR击穿短路了,分闸断路器。


以前经常遇到的就是,SSR带小的接触器不能释放,漏电流就维持线圈吸合了

以下是引用李岩在2023-10-26 09:56:09的发言 >16楼:现在汇报一下我的思...

引用16楼详细内容:

现在汇报一下我的思路:

现在分成两个路线,一个是真正的检测SSR的短路故障;一个是检测温度是否失控。

检测SSR短路,需要增加硬件了,纯的算法是不能实现的。本胖想到的是加电流开关,如下如:

把开关的继电器换成晶体管(或者FET),接到PLC的DI点。软件上判断在SSR关断的时候,是否有电流,如果有电流,则可以判断SSR击穿短路了,分闸断路器。

检测温度失控:由于真空的烘烤(工艺要求)在80℃以上是有斜率要求的,通常是不允许超过1℃/Min,升降都是这个要求,那么我只需要检测温度变化率,如果升温速度超过1.5℃/Min,测可以判断温度失控了(在80℃以上),此时就分闸。

上面说的是使用脱扣器,如果是接触器,就释放接触器,逻辑是一样的。

使用接触器的话,本胖有个小问题,接触器的选型是按照AC-7A还是AC-7B啊?




没必要的,应为前端有接触器断路,所以你只能在控制脉冲低电平的时候去检测,刚开始加热时,100%的输出,电流是一样的,你能看出啥?


其实,通过PID的输出比例,与温度变化曲线的变化趋势是可以判断的。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download