以下是引用大青蛙变工程师在2023-10-25 10:37:33的发言 >6楼


如图,忘了从哪里拖拽的了,这个是能打开的,能看到里边的程序

以下是引用手机用户20221103762882在2023-10-24 08:53:29的发言 >5楼:多谢啊。但是FB285...

引用5楼详细内容:

多谢啊。

但是FB285是上锁的,你说的借鉴不是看他的源程序吧?

指的是这个?



以下是引用大青蛙变工程师在2023-10-23 22:17:17的发言 >4楼:要用的。FB285中...

引用4楼详细内容:

要用的。FB285中就用到了,可以借鉴

谢谢啦~~~

SINAMICS communication blocks DriveLib for reading and writing drive data within ... - ID: 109475044 - Industry Support Siemens

这里有下的,确实可以打开。

sfc14,15,ladder的地方填的东西和step7编程环境下要填的东西不一样了。

博图要填的是个hw subModule的东西,而以前的step7只需要填写硬件的io地址就可以。比如报文配置的是iw256,qw256,那么直接写256就行。

不过也还好,以前要把这俩(sfc14,sfc15)写到一个块里,还需要取指针,取地址,右移三位什么的,现在直接在块外面的引脚上写上这个hw subModule的地址,或把变量拉到管脚上就行。

可恨的是,开始不知道,还是用原来step7的老方法。结果sfc14报代码8090(好像是),网上查是什么原因,可恨的是,好像是论坛里,说,如果通讯太短,小于一个双整型,就会报8090,有点误导人。害我走了第一点弯路,在错误的思路上渐行渐远。