回复:pcs7 电机跳停后无报警信息,该如何在程序里面更改?现在看程序里有反馈信号,但是操作员在跳停后无法得知 该如何处理

已锁定

工控人生

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2004-04-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-10-26 15:05:13

3楼

首先要确认电机是何原因跳停需要报警:

  1. 电机本身或者控制回路故障等,故障信号连接到外部报警管脚,电机跳停时画面会报警。

  2. Interlock或启停命令停止,画面不会有报警信息,如生产中电机连锁停止需要报警,可连接电机反馈信号到其它位置产生报警(如报警信息块、外部喇叭、大屏幕显示等),请参考。