我们之前做过,不是真空的,加热回路也是接触器+SSR+加热棒。保护回路是独立的靠额外的热电偶+温度继电器+脱扣器 。SSR击穿是检测是靠1个小的CT+电流继电器反馈给PLC做的,控制接触器断开 温度继电器和电流继电器欧姆龙有可以参考下型号是K8AK
只有在接触器闭合,触发端低电平时才能检测,除非加热开始前就检测到,在工作中尤其是升温过程中击穿的很难准确检测到