恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-10-27 08:16:03
24楼
与之连接的伙伴设备允许接地吗?此执行器说明书有没有说接不接地?与之关联的其他设备都可以接地的话就接地吧。
上面那个你说“这样也行?”的,其实变压器隔离,直流电源隔离,隔离了之后可以重新确定0伏电压,是可以接地的。既然都接地了,那就是接到一起了。这个没毛病。
这就等于你拿着个手电筒,把电池负极或者正极接地,没毛病啊。但是通常电池的负极是电筒的外壳。你手拿着了,就等同接地了。此时再把正极接地,那么你手掌就有不必要的电流了。
能理解这一点吗?
这样的话,那个图中如果接地不好,经过380Vac/220Vac变压器变过之后的交流220V的N与直流24V的负就是一个点了,这会不会造成某些传感器,阀等一些直流24V供电设备的烧毁?毕竟这个N与TN-S-C供电系统中不怎么一样啊
请填写推广理由:
分享
只看
楼主