2楼

原装置的CF卡V4.5固件版本就不认PM240-2。所以,换成固件版本V5.2.3CF卡后,在线配置PM240-2没问题,但老版本的参数文件需要重新设置。不想重新调试,不可能。但用户的参数工艺文件可以提前做好了,然后下载即可。也就是cdl和xml文件可以拷贝覆盖,而不用一个一个的去参数设置。


采用STARTER完成此项更新工作,其步骤是:


第一,完成硬件更换。更换V5.2.3的CF卡。更换PM240-2;


第二,在线下针对S120系统的硬件配置,进行拓扑结构设置;


第三,执行快速调试流程。完成建立电机等效模型;


第四,进行用户工艺参数化的过程布线。打开cdl用户文件参数表,再打开xml文件参数值,点击覆盖。完成用户参数过程布线。


一个符合原系统用户工艺的系统,并更换新固件版本设备的调试和参数设置工作完毕。