输入通道搞错了,使用了被地址分配规则占用,而实际硬件上不存在的预留通道地址。

   1)模块位置(安装槽位),决定起始地址。

   2)根据图片分析,大胆猜测,您用的这8个地址中的7个:AIW64(数据正确)、AIW68(数据正确)、AIW72(预留通道地址,数据为0)、AIW76(预留通道地址,数据为0)、AIW80(数据正确)、AIW84(数据正确)、AIW88(预留通道地址,数据为0)、AIW92预留通道地址(如果使用,则数据为0)!

   

   3)AIW的数据长度为字、2字节,同一个模块的相邻通道地址偏移是2字节。不是4字节。

   4)EM3模块位的AR04四个模拟量输入通道地址是,EM3_输入0:AIW64;EM3_输入1:AIW66;EM3_输入2:AIW68;EM3_输入3:AIW70;

  5)EM4模块位的AR04四个模拟量输入通道地址是,EM4_输入0:AIW80;EM4_输入1:AIW82;EM4_输入2:AIW84;EM3_输入4:AIW86;