1、 应用EM231及EM235模拟量模块时,需要根据输入信号的规格设置右下角的DIP开关(Configuration开关)。DIP开关只对输入信号有效,并且对所有的输入通道都是相同的。
2、 你有两种信号,电压信号是同一种还是不同种,电流信号倒没关系;如果使用的通道数数多,对电压信号又可以进行信号类别的分类,则可以按信号分类,将同类的电压信号接到同一个模块,并正确设置DIP开关。电流信号用另外一个模块。
3、 如果信号不多,且不好区分,那可以加隔离器将传感器侧的电压信号变换为标准 4-20MA电流信号,这样 DIP 开关就可以设置成一样的了。