本胖觉得选1500比较合适。1500+远程IO。远程IO可以选smart代替。这是成本最低的。
精度方面,1200的精度大约±0.1℃,这是因为西门子的RTD模块的精度只有这么高,如果用其他品牌的远程IO(RTD型),应该可以更高,1500最少也能达到1200的水平。
你说的驱动板,本胖理解应该是驱动加热器的,建议你直接选SSR算了,单相/三相的本胖都用过,PID-PWM-SSR,就能达到±0.1℃,SSR建议选过零型的,这样几乎没有干扰。你都20KW了,建议选3相的。
好像1200也能实现20多路的PID,但本胖最多用到过8路,再多就没用过了,1500是肯定可以的。