恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-10-31 14:55:28
6楼
也不差再烧一个,找一个全新的故意接错线看看能烧吗?
没有烧,主贴补充说明了。
每个io站配置都差不多,接了指示灯,其他电磁阀接触器都是用8路的继电器模组隔离的。胜蓝的继电器模组还分npn和pnp,也有兼容的。这次确实是采购错了。
原以为继电器极性错了顶多继电器上指示灯不亮,没想到不但不通,整个模块的其他点都没输出了,这点确实超出认知。
加上施工人员确实接错线了,想当然觉得模块烧了,但是怎么都觉得不对劲,不然也不会来发帖,后面看到模组型号自然排查了问题。
也给大家提个醒吧,隔离用的继电器想必都在用,有的品牌还分输入极性有时订货会没看仔细。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主