最近有两台设备,配置 S7 1200 + V90PN + TIAPORT V18 EPOS (V18 自带的EPOS功能块),在用 V-assistant 设定多圈绝对值编码器参考点后,有一台设备能一直保持参考点不变,另一台却在第二天开机时发现参考点会变掉。设定的方法是用Epos的JOG功能移动到参考点位置,断开使能,再在V-Assistant 中使用回零功能校正编码器,并将参数保存到ROM中。目前能看到两台的差别是,正常的一台编码器校正的偏移量P2525 =269896 ,而不能掉电保存的编码器校正偏移量 P2525=4293458165. 是不是这个校正偏移量过大导致的呢?还是其他原因?有哪位碰到过的朋友支支招,谢了!