回复:SSR保护逻辑探讨

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9112
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-01 08:27:24

56楼

展开查看
以下是引用Zane在2023-10-31 21:41:00的发言 >52楼

83A的断路器,线径这么小,还用1000ma的漏保,也是无语了

以下是引用WWCWWC在2023-10-31 11:17:31的发言 >46楼:漏保去现场看了,1A...

引用46楼详细内容:

漏保去现场看了,1A的,因为漏保上由于时间长了,拍照片比较模糊,图示:



回Z版:

  设备投运已经14年了,器件上的文字有一些模糊,是63A的断路器,加热功率20KW。

这个单元使用所谓一破三折,系统是西门子840D系统中,给旋转主轴的模具上加热的装置,主轴的定位POS后,有启动单元检测到主轴定位后,打开窗门,伸出三相电极及温度检测K型热电偶(2个电极),直接插入到模具的连接点。

由于商务方面的原因,设备方没有将这些调试好,就撤人了。由此,主轴定位、加热伸出的动作及连接方式均都是后期自己开发的。

由于之前国产电加热管无法在直径40mm,长度200mm的空间内,做好2KW的加热功率,做了几次只能放弃,结构也过于复杂,需要把10根电加热管均匀布置在圆柱型模具内部,再用高温导线,磁珠等将导线引出,国产电加热器故障率也非常高,无法批量投运,最后只能放弃使用。

  我后来改为天然气烤枪方式,一直使用至今。