签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2004-03-31
钻石 如何晋级?
发布于 2023-11-01 09:42:46
57楼
我想知道的是,你分闸后是如何合闸的?
引用45楼详细内容:
现在有脱扣器啊,程序检测到温度失控或者手动按钮,可以让断路器分闸啊。
Z版,请教一下:如果检测到PT100断线,是该分闸还是该路不能投入加热啊?
本胖觉得应该分闸,因为温度不能检测,也不知道SSR是否短路了,这样可以吗?
引用42楼详细内容:
还下回?
如果,SSR被击穿,温度传感器或模拟量异常,设备通着电会发生什么?
墨菲定律知道吗?只要有可能发生,就一定会发生。
引用34楼详细内容:
好吧好吧,听人劝吃饱饭,下次改成接触器版本的。
引用33楼详细内容:
SSR有被击穿的现象,就是所谓的短路接通了,不受控制,原因只有一个电流的A数不够大。加接触器是对的。
引用0楼详细内容:
我们公司做的真空设备,很多都需要烘烤,就是用电阻丝加热,原来的思路是220V电源+断路器下面加接触器,然后是SSR(固态继电器),PID-PWM控制温度。我问为啥加接触器?告诉我说如果SSR被击穿短路了...。
本胖的做法是断路器+分励脱扣器+SSR,不要接触器了,直接分闸断路器。
但不管是接触器还是脱扣器,现在的逻辑赶脚都不理想。原来是手动鼠标释放接触器,本胖是手动+超过最高温度5℃脱扣。
核心的问题就是怎么判断SSR短路了。
大佬们有啥好思路指点一下吧。先谢谢了。
当然是手动合闸啊,是真的用手去合闸,不是点鼠标那种。
请填写推广理由:
2026共启We来,驰骋工控路,领跑新征程
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有15234条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!