回复:G130变频器 CU320更换 CF卡后报a1073 a50005故障代码,求教

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-01 09:59:11

5楼

更换CF卡没有什么流程问题。我理解,CF卡就是装着基本程序的存储卡,当系统上电时,装置先读取CF卡里的基本程序,然后才能再进行下一步。所以,上电读CF卡程序是自动的。人为干预不了。


由此,


第一,换CF卡,必须是卡里面的程序是正确的,否则系统就没完没了的循环自检。需要重新刷有正确程序的卡。新买的卡,一般都是原始工厂化复位的参数,所以上电以后,读到装置里的参数都是原始数据,需要用户重新进行拓扑结构和快速调试,然后再用户工艺的参数过程布线。都做完了,才能正常使用。


第二,假如你换卡是想保持原系统的参数,那就把原系统的CF卡程序先拷贝到计算机里,然后把新的卡通过计算机将那个备份的卡文件再拷贝到新CF卡里。这样就可以在插卡上电后,直接使用了。无需再做基本调试工作。此操作的前提条件是原卡里程序是可以正常使用的。