回复:M440变频器开机就报F0022

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-01 13:06:25

18楼

展开查看
以下是引用20160725X4L260在2023-11-01 09:32:58的发言 >17楼

一个设备6台MM440变频器,就是二台带DP通讯的变频器,使用3年左右会出现这种F0022故障报警,很奇怪。使用10多年已经更换了6台了。很奇怪,是不是应该通讯电路有关。

没啥奇怪的。MM4的问题就在于接插件太多。

若环境比较脏,还有些震动时,会出现接触不良。

拆下来的MM4,若检查IGBT没坏,大都是因为接插件的问题。

(如同我们早期,分立件易出问题,大板结构不易出问题。一样的。)

中小功率的,自己拆开清洗,重新装配,就好了。

现在的G系列就不再使用这类插针的连接件。CU与PM之间的连接都是通讯,点少,可靠。故障率很低了。