一个设备6台MM440变频器,就是二台带DP通讯的变频器,使用3年左右会出现这种F0022故障报警,很奇怪。使用10多年已经更换了6台了。很奇怪,是不是应该通讯电路有关。
没啥奇怪的。MM4的问题就在于接插件太多。
若环境比较脏,还有些震动时,会出现接触不良。
拆下来的MM4,若检查IGBT没坏,大都是因为接插件的问题。
(如同我们早期,分立件易出问题,大板结构不易出问题。一样的。)
中小功率的,自己拆开清洗,重新装配,就好了。
现在的G系列就不再使用这类插针的连接件。CU与PM之间的连接都是通讯,点少,可靠。故障率很低了。