以下是引用WWCWWC在2023-11-01 10:54:20的发言 >58楼

大家在讨论固态继电器被击穿或者故障时的情况,这个实际上可以考虑回路上电流检测,用电流传感器信号反馈给plc,这样就从容面对基本的温度控制了。

建议胖:把所有大家所讨论的都加上去(断路器、漏保、回路电流检测),才是相对比较完整的控制,成本不是在此讨论的话题。


目前不准备加漏保,电流检测用模拟量的成本太高了,用开关量的倒是可以考虑考虑,接触器准备加上去,在不加热的时候就释放接触器,因为SSR确实有个很小的漏电流。

另外就是检测到PT100断线的时候,本胖决定释放接触器,并报传感器故障。

国人当自强 共同努力 抵制日货