前几天处理的一个变频器运行对DP通信的干扰问题

1004

3

2023-11-01 16:22:43

现场一个DP通讯的流量计用DP线缆接到网关转MODBUS TCP连到上位机,网关和流量计的控制量旁边就是3台55KW的变频器出线,DP线缆网关这一端用了DP插头并打开了终端电阻,流量计这一端是DP线直接接的端子。   

现场操作员反应实际运行变频器一启动,上位机监控的流量计读数就出现长时间不变化的问题。   去控制柜那把DP线流量计那端的屏蔽层接地后瞬间恢复正常,本来干扰出现的时候网关就会报DP通讯中断,结果只要屏蔽层一搭上柜体 报警灯瞬间由红变绿这些年也算见过一些干扰问题,但还是头一次见到屏蔽接地效果如此立竿见影的....

另外就是各位大佬处理此类问题还有什么更好的方法吗