机床是07年的龙门,840d系统,pcu20。之前的问题是加工中出现报警(没记录),重新上电后提示700147伺服ready信号丢失,回原点的话提示10203通道1无参考轴。系统语言也由原来的中文变成了英文,并且发现原来加工的零件程序都不见了。ncu各指示灯工作正常,主轴及坐标轴驱动器全部亮红灯,感觉4个驱动器同时坏的可能性不大。想到零件加工程序不见了,怀疑文件有丢失,担心总清出问题,就想先把PLC程序复原试试。突发奇想的想直接覆盖一下PLC程序。于是在plc没停止运行的情况下直接用PLC备份程序覆盖了。覆盖完后NCU上ps、pf灯一直红色,mcp所有灯闪烁。于是清PLC程序,把ncu上的s4拨3,2-3-2,清PLC,pf灯始终红色,拨回0后ps、pf灯还是红色。没办法连nc一起总清了一遍,故障依旧。聋没治好给治哑了不知大家有没有遇到这种情况,还望不吝赐教,谢谢。