击穿问题还是要仔细考虑的,散热等只能延缓不能彻底解决击穿问题;单晶扩散炉的加热SSR(100A左右)用好的品牌,并且用水冷壁还是偶尔击穿,以前解决的不好只能间接粗略报警:温区温度上升速率异常。
如果是三相加热,星形接法,而此时输出功率比较大时,其中一相击穿,也是很难检测出来的,PID会降低输出比例,等于一相电热丝全功率输出,其他两相降低输出功率,总体输出功率满足加热功率需求,除非系统对加热功率的需求,小于一相电热丝的输出功率(即1/3输出功率),这是才会出现温度异常。
如果是三角形接法,我见过有用3个SSR的,也有用2个SSR的,前者一相SSR击穿,照样正常工作,后者实际加热功率需求小于50%时,才能发现问题。
而上述问题,在保温热功率需求很高的情况下,又是很难发现的
@李岩,这时候,你会发现实际温度很高了,而你又停不下来,对于你的真空罐,又有哪些风险呢?