楼主这种情况下


第一,先看r2的示值。然后根据参数手册中r2示值的注释说明顺藤摸瓜,锁定故障点;

第二,再看r46的状态找出被禁止的使能内容;

第三,是检查r899状态字。看看有没不正常的状态。


我现在利用上述三个状态,基本能快速锁定问题。有时候用不到第三,就把问题搞定了。


当然,如果还没查出问题,就利用STARTER给出的驱动结构功能图,从设定值通道开始,一个一个看,问题被哪个环节阻止了。


总之,西家传动SINAMICS驱动现在不论是参数的状态监控,还是STARTER的图形化监控画面,都能把问题很快的锁定。这在过去,基本不可能。