不清楚你具体的连接方法。
你是连接到那个位置?
是连接到PLC的DP插头(带背口的)上?还是单独连接到CU305?
连接方式不同,要选不同的连接方式。
连到DP网络上,使用的是ES(工程师站)的方式。STARTER可选连接方式的。
两种方式都试了:
1、直接把适配器连接到CU305的X126 DP接口,STARTER软件选择直联模式,DP通讯,直接在线搜索不到任何节点(设唯一主站也无效);
2、通过DP总线,连接S7-315和CU305,DP头带背部9针口,适配器连接DP头,STARTER软件选择S7ONLINE模式,STEP7和STARTER均能搜索到PLC的DP节点,但搜不到CU305的节点(设唯一主站也无效);
3、通过RS232线连接CU305的X22,STARTER设置成PPI通讯,也找不到节点;
4/没插MMC卡,没安装PM单元,就CU305 DP模块通电;