因为变频器的整流特点,其进线端电流是脉动的。较大的脉动电流作用在长距离(细直径)电缆上,毫无疑问会造成电压正弦波严重畸变。进而影响同一供电回路周边的用电设备。这就是对电网的污染作用。
尤其是设备上、线路上有多台变频器时,它们的整流电路是在同一相位产生脉动电流的。
所以,长距离并不是主要因素,线路的供电容量与变频器容量是否匹配才是关键因素。这种电网称之为“弱电网”。
是否加装进线电抗器,要根据实际影响周边的情况评估。